首页 > 新闻 > 国内 >

日立空调系统荣膺中国数据中心产品应用奖

2014-12-19 14:29:04   作者:   来源:天极网   评论:0  点击:


  日前,由中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会主办,中国数据中心工作组(CDCC)、综合布线工作组联合承办的2014中国数据中心年度论坛在北京新云南皇冠假日酒店胜利闭幕。论坛揭晓了“2014年度中国优秀数据中心评选”活动中各大奖项。日立高安全性自然循环精密空调系统(RefAssist)凭借在某银行数据中心项目中的优秀表现,一举斩获“中国数据中心产品应用奖”。

  本次评选委员会由来自于设计院、行业用户在内的100多位资深专家组成,以大量的数据采集为依据,以完善的评估模型为基础,在深度分析报告基础上对部分数据中心项目进行现场实际考核,并先后召开了初评会、专家现场答辩会,最终评选出2014年度中国各大优秀数据中心及优秀产品。

  荣获“中国数据中心产品应用奖”的日立高安全性自然循环精密空调系统RefAssist是专门针对面向金融行业等安全性要求较高数据中心或者机房所设计的一款新型安全节能精密空调系统,在SOFTBANK(软银),TELEHOUSE UK以及HITACHI SYSTEM的等海外数据中心项目中已经保持了长期稳定的安全运用。与传统的数据中心CRAC空调相比,其用电量最大可降低60%以上。

  某银行数据中心项目是日立高安全性自然循环精密空调系统RefAssist的一个实际应用案例。根据项目特征及需求,日立为其推荐了高安全性空调系统设计,冬季采用节能供冷技术,制冷系统风冷制冷设备采用N+1冗余形式。既确保了机房内部的安全性,又能实现市内部分的经济性,同时兼顾室外部分的节能性:

  安全性方面:在数据中心核心区域采用技术完全成熟的日立高安全性自然循环精密空调系统(RefAssist)。与水系统相比,各大数据中心运营商对HFC-134冷媒系统进入机房持肯定性意见,在正常数据中心室温条件下,即使由于地震或人为等外力因素发生管道爆裂事故,冷媒也都将气化,而不会对服务器等核心IT设备造成伤害。

  经济性方面:作为核心部分的日立高安全性自然循环精密空调系统(RefAssist)所设置位置位于机柜上方,针对服务器机柜进行局部定点近距离制冷,由EC变频风机实现最小限度的循环风量,以此来降低风扇动力消耗。该系统采用独特的热管式冷媒自然循环方式,冷水-冷媒(HFC-134)热交换器与空调末端之间保持合理高度差,利用HFC-134a冷媒气体和液体的比重差,通过系统的精确控制,实现了冷媒的液化-汽化自然循环,因而不需要冷媒泵等外部设备来维系传输动力,又进一步减少了动力消耗。同时,采用热通道封闭方式,将服务器所排出的热空气封闭在一个密闭的空间内,防止热量的逃失,通过提高进风口与出风口的温度差来提高空调的制冷效率。

  节能性方面:基于数据中心的业务发展速度快的特征,本项目的系统设计按电气系统最大可能发热量配置。日立全年制冷风冷螺杆机组与干冷器自由冷却配合使用,冷水机组附加了空气-冷冻水换热盘管,采用电制冷模式、完全自由冷却模式、过渡季节辅助冷却3种工况切换,工况切换完全由自控系统实现。冷冻水水管成环路设计,任何一台空调器及冷冻水管道发生故障均可实现“场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断”的要求。

  日立高安全性自然循环精密空调系统(RefAssist)的投入使用,最大限度的保证了该银行数据中心在高安全可靠环境下的正常运行,赢得了客户及本届评委的高度认可。