首页 > 新闻 > 国际 >

Rosenberger-OSI推出数据中心光纤布线新系统

2014-04-15 15:53:50   作者:   来源:OFweek光通讯网讯   评论:0  点击:


  近日,德国制造商Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG推出其PreConnect Pure,一种用于数据中心光纤布线的新系统,公司声称其超过目前公认的质量标准。该端到端新系统包括主干光缆、跳线、SMAP-G2面板和机架。光缆适合多模光纤和单模光纤。

  Rosenberger-OSI表示,该系统允许光缆有插入损耗,且光纤端面质量的要求比相关标准IEC 61300-3-34和IEC 61755-5 1.0版本更为苛刻。这种性能使光缆能够包括更多的光纤连接器接头,达到更长的距离。例如,16G光纤通道OM4通道中的PreConnect Pure 50 μm多模支持两倍的连接和达到15米长的通道,据公司介绍。

  此外,新系统的接口设计防止了光缆定制和安装过程中的光纤端面损坏或污染,公司还说。这确保了错误的安装不影响制造商保证的产品质量。与传统的系统相比,能节省时间,节约成本高达15%,因为不需要进行任何现场验收测试或清洗,Rosenberger说。

  Rosenberger指定其采用该应用极限值的PreConnect Pure系统,它量化了连接不会超过的插入损耗(假设连接器和耦合器来自同一制造商,连接器无损伤、干净且专业安装)。IEC 61300-3-34还规范了应用极限值的测量过程。

  为了达到这一等级,至少97%通道的插入损耗(IL)不得超过0.6 dB,允许平均插入损耗为0.35 dB。Rosenberger OSI 规定PreConnect Pure系统100%通道的最大插入损耗为0.4 dB,平均插入损耗为0.15 dB。 IEC 61755-5 1.0版CD还设定了回波损耗(RL),至少必须达到20 dB。而对于PreConnect Pure系统,Rosenberger OSI确保回波损耗至少为40 dB。

  IEC 61300-3-35标准中规定了连接器抛光端面的光学质量极限值。根据这一标准,多模光缆的缆芯可以有四个缺陷,但任何一个都不能大于5 μm。PreConnect Pure系统则不允许有缺陷,Rosenberger说。该标准还规定了划痕的最大允许尺寸为3 μm,而制造商自身的标准却允许划痕达2 μm大小。对于光缆的其它区域,PreConnect Pure标准也比国际标准更为严格,公司表示。Rosenberger补充说,独立的认证测试实验室正在对其PreConnect Pure质量标准进行认证。

分享到: 收藏

专题