首页 > 新闻 > 国际 >

西蒙数据中心案例二:上海银行数据中心机房工程

2013-11-29 14:17:34   作者:   来源:机房360    评论:0  点击:


  用户需求

  上海银行数据处理中心项目机房工程位于上海浦东张江高科技园区银行卡产业园内,是上海银行业务处理正常运行中至关重要的一项基础建设。机房工程的优化和施工是保障整个银行生产系统所有计算机设备、网络通信设备稳定、可靠运行的关键,这也是机房工程建设的首要目标。

  机房工程建设要求充分体现“面向未来”的优化思想,既要立足于现在,又要能适应今后的发展。通过运用现代高科技手段,努力建设一个具有国际先进水平的数据处理中心。

  系统概况和解决方案

  在上海银行数据处理中心项目机房工程中,本着建立一套投资合理、高效、先进的开放型布线系统的目标, 在信息中心裙房(地下室1-2层、地上1-4层)的综合布线系统中采用了西蒙的6A类铜缆和即插即用MTP预端接光纤解决方案, 按照《电子信息系统机房优化规范》(GB 50174-2008)A级进行设计优化并施工。包括存储网络SAN、数据网络LAN、园区综合网(办公+业务+测试+开发网等)、物业管理网和语音网的综合布线系统。

  机房内的综合布线系统分为以下部分:主配线区(MDA)、水平配线区(HDA)和设备机柜区(EDA)。

  主配线区(主MDA和次MDA)是整个数据中心配线管理的核心区域,所有水平配线区主干与电信接入线路全部接入至主配线区。信息中心裙房的主MDA设置在信息中心裙房2层网络机房,次MDA设置在信息中心裙房1层网络机房。SAN的MDA设在主机房内的存储区内。布线设备与有源设备分开,每个区域有独立的配线管理区域。布线系统的主干线路不但在数量上考虑了冗余,还考虑到了多种介质链路备份及链路通道备份。铜缆系统采用西蒙创新的具有高性能裕量的Z-MAX 6A类系统,防火等级达到CMP级。光缆系统采用西蒙即插即用MTP预端接光缆(基于西蒙XGLO OM4多模+OS2单模)系统,防火等级达到OFNP级。光缆和铜缆分桥架走线,冗余链路分弱电间走线。

  生产机房每列机柜设置1个列头柜(两个机柜位,一主一备。),作为LAN系统和布线的HDA。每个列头柜(HDA)至主MDA的主干配置4根48芯西蒙XGLO OM4多模光缆和24根西蒙Z-MAX 6A类铜缆。 采用双路由敷设。 主MDA和次MDA之间采用了2根96芯西蒙XGLO OS2单模光缆和24根西蒙Z-MAX 6A类铜缆,采用双路由。 从电信机房分别连接西蒙XGLO OM4多模光缆、西蒙XGLO OS2单模光缆、同轴电缆和西蒙Z-MAX 6A类铜缆至主MDA和次MDA,以实现电信接入的全冗余结构。 ECC监控室大屏后设置机柜,敷设2路48根西蒙Z-MAX 6A类铜缆连至MDA。

  西蒙产品优势

  在上海银行数据中心工程中,西蒙提供了全套6A类铜缆和即插即用预端接光纤的解决方案。在光纤解决方案中,西蒙提供了基于XGLO OM4激光优化多模光纤和OS2零水峰单模光纤的MTP解决方案。 西蒙的XGLO OM4多模光纤以850纳米波长提供至少4700MHz·km的有效模式带宽,以850纳米波长提供至少3500MHz·km的注入模式带宽,以1300纳米波长提供至少500MHz·km的注入模式带宽。完全支持1000BASE-SX、1000BASE-LX、10G、100G光纤链路在机房环境的应用。尤其在10G万兆应用中可提供850纳米550米的支持,以及1300纳米300米的支持。西蒙的XGLO OS2零水峰单模具有≤0.4dB/Km @ 1310nm,≤0.3B/Km @ 1550nm的衰减性能指标,满足并超越用户的性能要求,支持100G、10G万兆以太网及1000Base-SX千兆以太网的应用。在这个项目中,用户采用了103根各种长度的24芯预端接OS2单模光纤,918根24芯预端接OM4多模光纤,各种定长从29米到138米不等。值得一提的是,西蒙即插即用预端接光纤解决方案具有如下独特的优势:

  所有西蒙即插即用模块和电缆组件,全部配有比普通MPO接头性能更好的USConnec?的MTP连接头。

  西蒙的低损耗即插即用解决方案是业界唯一能够在4个模块连接的300米信道长度上支持万兆应用的。 西蒙低损耗模块是业界最小的0.35dB。

分享到: 收藏

专题