真视通助十三五规划国家级项目、让高性能计算中心跑起来

2018-11-29 10:01:16   作者:   来源:CTI论坛   评论:0  点击:


  近日,中国重燃公司组织了高性能计算中心建设项目验收会,项目成功通过验收,此项目为十三五规划国家级项目。中电联合重型燃气轮机技术有限公司是由国家电力投资集团控股的高科技企业。
  真视通以自身的行业经验承建了其中的高性能数据机房建设。信息技术基础条件是联合重燃公司运营、业务应用、协同平台的支撑环境,起着非常重要的支撑作用。而数据中心机房,正是高性能计算平台正常稳定运行的关键,本项目结合高性能IT设备应用的具体要求进行针对性设计,完成高性能数据机房建设。
  中国重燃公司的集成化设计体系包括了支撑业务的六大平台,其中最为关键的设计工程平台需具备多学科统一建模与联合仿真和支持多物理域联合仿真的能力,通过设计流程与设计工具的集成整合,满足产品总体、各部件及系统集成设计和仿真的需求。同时实现知识经验模板化和快速设计分析,并支持控制系统算法设计和控制系统算法仿真,从而站在整体的角度进行功能、性能的分析和验证。
  项目于2018年10月底完成了中国重燃高性能计算中心框架平台建设,采用世界领先的集合和核心应用设备,完成二期建设内容!
  分色管理


  工艺细节
  二期是对一期高性能计算机房进行扩建。同时增设了主控室,一方面用于展示高性能计算集群监控信息、机房动力环境监控信息等方便运维人员工作,另一方面用于对重燃设计成果进行可视化展示、科研情况介绍等。
  外景,室外机冷却塔
  项目内容
  • 高性能计算集群的硬件软件平台建设;
  • 中国重燃公司高性能计算机房空调、机柜及供配电改造、配套装修改造等;
  • 完成工程相关的设备材料采购、施工、安装调试、系统集成等;
  • 配合中国重燃高性能计算中心建设项目其他标段的实施及集成工作;
  • 与本项目相关的培训与后续机房相关技术服务。
  数据机房建设
  项目特点
  数据中心机房,正是高性能计算平台正常稳定运行的关键。项目基础设计结合高性能IT设备的具体设计,进行针对性的基础设施建设。
  1. 高性能机房基础建设与高性能计算中心的结合;
  2. 电度计量及智能监控功能实行在线管理实时监测机房整体的配电状态;
  3. 低压配电室改造专项解决方案;
  4. UPS的输入母联结构实现机房侧2N UPS系统的持续供电保障,提供机房供电的安全性和可靠性;
  5. 动力配电末端互投提供机房动力系统供电的安全性、可靠性;
  6. 模块化UPS设计灵活适应机房容量逐步发展特性;
  7. 蓄电池组设计,每台UPS设备设计2套蓄电组;
  8. UPS配电模块化分区提供机房整体的配电安全性,同时便于机房区域化管理维护,和扩展;
  9. UPS列头精密配电柜,实现机房配电系统智能化配电管理;
  10. 气流组织优化及精确制冷设计;
  11. 加湿统一采用湿膜加湿器的方式;
  12. 封闭冷通道内部增加机柜盲板;
  13. 环控系统选用ZST数据中心综合管理平台系统;
  ZST数据中心综合管理平台系统采用灵活的组态工具,可扩展多种模块,如:微信运维模块、应急会商模块、资产管理模块、能耗管理模块、设备管理模块等,为后期系统升级提供了有利条件。
  数据机房建设
 