首页 > 新闻 > 国内 >

IBM助辽宁移动构建地区高等级数据中心

2013-04-28 08:33:02   作者:   来源:机房360    评论:0  点击:


  日前,由IBM全球信息科技服务部(GTS)与中国移动通信集团辽宁有限公司共同打造的辽宁移动政企客户数据中心正式投入使用。作为全球数据中心建设发展方向的引领者,IBM成功完成了辽宁移动政企客户数据中心的机房布局、空调系统、动力系统及冷却系统的设计与施工工作,为辽宁移动政企客户数据中心实现高可靠性、高可用性、与高安全性提供了保障。
      
  对于双方的合作,IBM全球信息科技服务部数据中心总经理孙建刚先生表示:“此次合作,IBM充分发挥了自身在数据中心基础设施建设方面的优势技术与经验,为辽宁移动政企客户数据中心能够为客户提供高安全性、高可靠性的数据中心服务提供了保障。”
  
  辽宁移动政企客户数据中心投入使用后,可为政府、医疗、教育、金融和互联网等行业的用户提供包括VIP机房出租、云主机出租、云存储、代维服务等高质量IDC服务。
  
  在项目实施过程中,IBM为辽宁移动提供了一整套涵盖动力系统、冷却系统、物理安全等多个方面的解决方案:在数据中心内部的动力系统设计上,IBM采用了独立一类双路市电供应系统,以及高功率的备份UPS供电系统。
  
  IBM通过为数据中心配备柴油发电机,可保障持续对机房内IT设备、应急照明系统、空调与动环监测等系统满载供电8小时以上,从而最大程度上保障了电力供应的稳定,提升了数据中心的可用性与可靠性;在空调系统方面,IBM为数据中心配备了国际先进的具备自然冷却功能的集中式风冷冷冻水空调系统,采用N+1的工作方式,以提供恒温、恒湿的机房环境。
  
  该系统采用了环形管网的T4标准,使其拥有高可靠性、高制冷效率、无制冷死角等特点,可为客户托管设备提供最佳的持续运行环境;在数据中心的数据通讯方面,IBM采用MPO预端接连接光纤方案,为未来数据中心带宽平滑过渡到40G、100G打下坚实的基础,保证数据中心的扩展能力、延长数据中心的生命周期。
  
  在数据中心的安全管理方面,IBM为数据中心配置了国际先进标准的环保型气体灭火系统。通过为机房配置先进的温感、烟感传感器,配合7×24小时不间断监控系统,可最大限度的保障机房安全。IBM还为辽宁移动政企客户数据中心搭建了全方位的动力环境监控系统,可对电力设备进行监测与控制,进行实时环境信息采集与处理,并实现自动报警与通知功能。
  
  此外,绿色节能也是此次项目的亮点之一,IBM通过节能降耗的技术控制手段,并结合绿色环保技术,通过对机房布局、动力系统、空调系统和冷却系统的创新设计,大大提高了系统的能源使用率,从而有效降低了数据中心的日常运行成本。
  
  IBM是全球数据中心领域的领导者,具有全球范围内强大的服务能力与领先的技术,并拥有丰富的全球数据中心最佳实践经验。目前,IBM管理着超过800万平方英尺的480个IBM全球数据中心,具有丰富的IDC管理经验。本次与辽宁移动的合作,帮助辽宁移动建设了一个高水平的数据中心,在节能方面为未来的竞争占据成本优势的制高点,同时为客户创建了一个可持续发展的,高质量的IDC。
分享到: 收藏

专题