  · 多层次的安全保护

  控制平面的多级保护及安全性,S9800的控制平面策略特性通过配置QoS过滤和限速来管理从数据平面(DP)到控制平面(CP)的报文流,保护S9800交换机在遭受DoS攻击时能识别和保护重要的报文,丢弃非法的报文,保证控制平面在遭受攻击或者大流量的情形下维护正常的转发和协议状态。

  支持海量的ACL规则,可以对各种L2/IPv4/IPv6/MPLS报文及其字段组合进行精细的安全接入控制。

  · 全方位的维护检测机制

  在线状态检测机制,通过专用的维护引擎,可以实现对设备的交换网板,背板通信通道,业务通信通道,关键芯片,存储器等进行检测。

  单板隔离功能,可以将指定单板从转发平面中隔离出来,不再参与转发平面的转发,但被隔离单板仍在控制平面中,可对其进行管理操作。可以对该单板进行实时诊断、CPLD升级等业务处理,不影响整机系统的业务。

  支持以太网OAM,提供多种设备级和网络级的故障检测手段。

  · 面向数据中心的应用需求

  低时延,满足高性能计算场景要求。

  大缓存,单板端口缓存能力大于100ms,满足数据中心流量高突发的需求

  支持大容量的ARP/ND,适应大型数据中心网络扁平化需求。

  通过先进、完善的流控及反压机制造就真正的Lossless系统,全面满足新一代数据中心需求。

  S9800产品支持FCOE技术;FCOE技术主要用来解决云计算数据中心LAN网络和存储网络异构的问题,通过FCoE和CEE技术的部署,可以实现数据中心前端网络和后端网络架构的融合,解决数据、计算和存储三网割裂的技术难题,从而大大降低数据中心的采购和扩容成本;

  · 绿色环保设计

  S9800通过智能化的EMS引擎系统,支持对电源的智能管理功能,可以支持单板顺序上电(降低单板同时上电带来的电源冲击,提高设备寿命,降低电磁辐射),可以控制单板下电,隔离故障/空闲单板,降低系统功耗。

  S9800风扇采用高效PWM调速风扇,支持无级调速。系统可以自动收集单板温度,根据设备实际情况计算风扇调速曲线,并将调速命令下发到风扇框。系统支持风扇状态监控(转速监控、故障告警等)可以根据环境温度、单板配置自动分区调速,降低设备功耗和运行噪声,有效降低环境噪音并延长风扇寿命。

  S9800支持内部端口的自动检测,当某槽位未配置接口板时,或者端口未连接线缆时候,系统可以自动关闭相应的内部端口,节省了整机功耗。

  S9800产品满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准。

  组网应用

  组网方式: 数据中心解决方案

  H3C S9800系列核心交换机作为数据中心级网络核心设备,控制引擎、转发网板硬件分离,提供BFD、FRR等高可靠机制保障数据中心网络的稳定可靠;S9800产品通过多级交换架构,提供大容量的转发能力,完全满足大型数据中心的流量转发需求。结合H3C其它交换机及路由、安全设备一起组成完善的数据中心解决方案。

  S9800核心交换机在数据中心的应用示意图