首页 > 新闻 > 专家观点 >

某金融行业数据中心布线解决方案

2014-08-01 13:56:32   作者:   来源:千家网   评论:0  点击:


  自从出现数字化金融以来,数据中心作为数字化交易的核心,被各个金融系统广泛采用。目前随着金融电子化的推广,客户市场细分的深入,金融产品设计的专业化,以及对于金融系统安全性的要求。金融系统的数据中心需要更强大的运算能力,更多的存储空间,更安全可靠的规划和设计。对于综合布线系统,这也体现在数据中心产品和规划上,金融系统相比其他行业的数据中心,诸如电信IDC机房,互联网企业数据中心等,有其自身特有的特点和要求。本文也结合罗森伯格近期成功实施的某金融企业的数据中心案例为背景谈谈金融数据中心的布线解决方案。

  一、 数据中心综合布线特点

  可靠性高;金融行业数据中心的非常重要的一点就是安全和可靠。因为哪怕是短时间的网络瘫痪也会造成非常广泛和严重的后果。所以其他类型的应用,综合布线系统必须采用更高等级的产品和整体设计方案,以满足对于系统安全性的要求。包括产品的性能指标,安装可靠性,防火阻燃能力;同时对于综合布线的系统架构也根据TIA942标准有着更高的要求。

  密度大;综合布线系统是网络系统的平台,也是网络系统的基础。随着单机柜供电能力的增强,散热能力的提高,数据中心单机柜支持的服务器数据相比过去已经有很大的提升,并且采用了刀片服务器等设备,以及虚拟化,云计算等应用后,单机柜对于布线密度的要求大大提高,所以综合布线系统目前在数据中心弱电系统中的占比也逐步上升。数据中心布线对于密度要求很高,通常会在数据中心内采用高密度的布线产品。

  光纤数量多;数据中心,特别是金融系统数据中心会有大量的存储设备和小型机存在,所以会大量的采用Fiber Channel技术的SAN 网络。所以相比传统的布线系统,数据中心内部会有大量的光纤布线,传统光纤熔接安装麻烦,性能指标还不高。所以数据中心的光纤布线要求性能可靠,安装方便,快速。

  应用灵活;特别是在金融系统的数据中心内,会采用较多的非标设备(无法安装在传统标准19英寸机柜内部),以存储和小型机设备居多。所以需要采用一些能够灵活应用安装的配线产品。在满足设备高密度光铜混合布线要求的同时还能够节省空间,美观,不影响整体布线效果。

  根据国际通用数据中心标准(TIA 942)的要求,数据中心分为不同的安全等级也相应的具有不同的系统架构。对于高标准严要求的金融行业来讲,一般至少在3+级或者4级(4级最高)。该金融系统要求建设4级数据中心。

  该数据中心共2个楼层,分别在2楼和3楼,在2楼和3楼分别设立MDA区域。2个MDA之间通过2根144芯万兆多模光纤和144根6类双绞线连接。提供互连和设备之间的交叉配线。2个MDA的设备完全相同,互为备份,提高数据中心的安全等级。2楼和3楼各有一个电信接入间,提供电信接口。2楼的电信间与2楼的MDA相连,3楼的电信间与3楼的MDA相连。电信间和MDA之间通过1根24芯单模光纤,1根12芯万兆多模光纤,1根24芯万兆多模光纤连接。HDA列头柜分为A,B两路,A路与2楼MDA相连,B路与3楼MDA相连。HDA列头柜与MDA之间的布线根据应用不同设计不同的数量。A路和B路HDA的设备完全相同,互为备份,提高数据中心的安全等级。

  该数据中心将设备区域约有200个机柜,根据不同的应用分成不同的区域,有SAN存储设备区,有小型机设备区,有刀片服务设备区,有PC服务器设备区,网络设备区,呼叫设备区,测试设备区,备份数据设备区等等。根据应用的不同,不同的区域设计不同的布线系统。

  为了能提供更高速的网络以及支持将来40G/100G网络,所有的小型机,存储,刀片机,服务器机柜均配置MTP万兆多模光纤连接系统。根据设备的不同,单设备柜配置1根12芯OM3光纤或者1根24芯OM3 和1根12芯OM3光纤。为了提高交换机的端口利用率,降低能耗,提供更扁平的网络架构为将来的云计算打下良好的基础。所有的光纤系统均直接连接到MDA区域通过跳线连接到光交换设备。但是因为机柜数量较多,如果全部采用光缆直接连接的方式对于MDA区域的机柜压力过大,单个机柜需要接入的光缆数量过多对于线槽,配线架,固定支架等设备要求太高,所以需要降低接入MDA区域的光缆数量,也显得更美观。所以所有的EDA设备机柜12芯和24芯MTP-MTP预连接光缆均在HDA内通过MTP面板跳接到96芯或者144芯MTP-MTP大芯数预连接光缆上,再通过大芯数的预连接光缆连接到MDA主配线区。这样原来MDA需要提供4根甚至8根光缆接入的,现在只需要1根就可以了。另外这样的方案也提供了集中式的管理方式。

相关阅读:

分享到: 收藏

专题